Cette question a été résolue
Bonjour, je vous expose mon problème.
Je souhaite fermer un volet roulant IO si la température dans mon séjour dépasse 23 degrés sur la plage 10h - 17h.
J'ai donc acheté une box Tahoma et un capteur de température et créé un scénario SMART mais celui ci ne se déclenche pas alors que les conditions sont remplies. (icônes couleur verte)
Ai-je oublié quelque chose ?
Merci pour votre aide.
Pouvez-vous faire une copie d'écran de votre smart ?
Petite question toutefois : au moment de l'enregistrement de votre smart avez-vous coché la case en bas ?
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour Gilles
vous n'avez rien oublié d'autre que le fait qu'il y a une tempo d'environ 10 minutes quand toutes les conditions sont réunies avant que ne soit jouée la smart. Ceci pour éviter les effets de yoyo.
Merci pour votre répones. Malheureusement, 30 minutes après, le scénario ne s'est toujours pas exécuté. J'ai bien vérifié l'historique du capteur via un export CSV. Je sèche...
Bonjour, j'ai supprimé et recréé mes scénarios en cochant cette fois la fameuse case et maintenant cela fonctionne !
Merci pour le conseil.
Tout ça pour une petite case !....
Bonne journée !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
Gilles a répondu
un anonyme a répondu
Gilles a répondu
un anonyme a répondu
Gilles a posé une nouvelle question