Cette question a été résolue
Bonjour,
j'envisage de poser une motorisation SGA 4100 sur mon portail.
Dans la documentation est mentionnée une cote A allant de 0 à 250mm.Mon portail est monté sur des gonds en cornières ce qui fait que la cote A est inférieure à zéro (au sens de la documentation :- 53mm). Cette motorisation est elle possible sur mon portail?
En dehors de cette contrainte je n'ai pas d'autres problèmes de cotes
Ci joint un croquis vu de dessus du portail et du pilier
bonjour,
Il faudra poser les moteurs sur des cales de la valeur de -A (53mm). Ainsi vous ramener la cote A à O.
vérifiez qu'avec une cote A = 0, la cote B est possible sur un pilier de 295mm.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Merci Michel
C'et effectivement une solution mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas possible d'éviter de ramener cette cote à zéro
est-ce un problème mécanique pour le fonctionnement correct des bras ?
Absolument, plus le vantail sera vers l'intérieur et moins le bras du moteur sera tendu pour verrouiller la fermeture.
La limite pour un fonctionnement optimal étant de 0.
Prenez soin de vérifier que D est correct, et, aussi que le vantail ne bute pas dans le moteur en ouverture.
Donc, butées d'ouverture au sol obligatoires.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
gérard a répondu
un anonyme a répondu
gérard a posé une nouvelle question
gérard a posé une nouvelle question