Bonjour,
Avec Tahoma j'ai une fonction smart basée sur un capteur de luminosité et un capteur de température honeywell qui ferme et ouvre des volets RTS et IO.
Depuis la mise à jour du 13 juillet 2017 cette fonctionnalité ne marche plus.
Une ideé ?
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
bonsoir
j 'ai le meme soucis ! je viens de faire un prog avec smart , ( nouveau )
heure pour marche /arret et capteur luminosité ,
sur smart je vois bien le capteur en vert et au moment ou la sortie passe a 1 egalement
aucune reaction du module de sortie alors qu il fonctionne en manuel
a plus
Bonjour,
@ Cyrille, j'ai lancé une synchronisation sur votre TaHoma, pouvez-vous me dire si cela refonctionne.
Si non, pourriez-vous me donner une date et heure à laquelle, cette Smart aurait dû se jouer et son nom, svp. Merci.
@ Bernard, ayant mis un conditions de temps sur votre Smart, avez-vous cocher la case "cochez la case pour que les résultats soient joués à l'activation de la smart programmation si toutes les conditions sont remplies". Case que vous avez quand vous enregistrer la smart ou enregistrer sous si déjà créée?
Bonne journée.
bonsoir
merci Gladys , je suis vraiment désolé de vous avoir fait bosser pour rien , j 'ai trouvé l'erreur , vous avez 100% raison la petite case n était pas cochée ,
j avais posé la question sous une autre forme sur le forum et j 'ai signalé que c'était ok en signalant l erreur que j avais faite
merci en tous cas pour votre engagement et bonne soirée
ps : avec un module je commande plusieurs séquences d arrosage (15 EV ) avec plusieurs zones , je joue sur la base de temps 1,2,3 minutes etc ,pour actionner un automate
Bonjour,
Cela fonctionne.
Y a t'il un moyen de lancer cette synchronisation manuellement ?
Car j'avais redemander le tahoma sans succès...
Merci
Bonjour et merci pour vos retours à tout les deux.
@ Cyrille, si besoin pour forcer cette synchronisation, veuillez réalisé cette procédure:
La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que la Led @ passe au vert fixe.
Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.
Bonne journée.
Merci beaucoup,
le tahoma avait perdu la synchro avec un velux.
Et cette manipulation m'a permis de la retrouver.