Question en attente de réponse
Bonjour
Je possede un thermostat somfy avec 2 contacteurs pour radiateurs avec fil pilote qui gerent 1 zone A et 1 zone B.
Je voudrais isole une de ces radiateurs et lui adjoindre un contacteur qui me permettrait de le piloter individuellemnt.
Ne va t-il pas y avoir conflit entre le contacteur qui gere la zone sur lequel ce radiateur est branche et le contacteur qui sera relie a celui ci?
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le thermostat fil pilote peut gérer jusqu'à 4 zones et 10 radiateurs, il est donc facile de supprimer une radiateur d'une zone pour le ré-affecter à une 3ème.
Bonjour
Merci pour la reponse
Si je comprends bien il faut que je tire un fil pilote spécifique pour ce radiateur,car ce que je voulais faire c'était de mettre le contacteur sur celui ci par ex zone 1 alors que cette meme zone est deja gérée par un contacteur.
Si actuellement vous avez 2 récepteurs fil pilote il suffit d'en ajouter un 3ème.
Rebonjour Robert
Je comprends bien ce que vous me dites mais mes 2 contacteurs actuels ne gèrent pas des radiateurs individuellement mais des zones.
Donc ce fameux contacteur peut il fonctionner en tant que zone 3 meme si le fil pilote qui y est raccorde correspond a la zone 2.
Sinon ne faudrait il pas que je parte plutot sur une interface de chauffage qui n'a apparemment pas besoin d'être reliee au thermostat mais simplement a tahoma?
Cordialement
Pour gagner du temps, commencez par décrire votre installation actuelle et dire clairement ce que vous souhaitez.
Je possede un thermostat somfy avec 2 contacteurs fil pilote pour les 2 zones de ma maison.
Je voudrais que l'un des radiateurs qui est sur l'une de ces 2 zones se pilote separement afin de pouvoir le faire fonctionner sans etre oblige de mettre en marche la zone complete a qui il est rattache.
Cordialement
Donc comme je vous le disais :
Vous débranchez le FP du radiatur de son récepteur FP et vous le raccordez sur un 3ème récepteur FP raccordé au FP de ce radiateur qui constituera une 3ème zone.
Merci Robert
Je pensais (je ne sais pas pourquoi) et apres verification sur la notice en ligne qu il'y avait une entree et une sortie fp sur le contacteur.
Bonne soiree
C'est bon, vous avez compris ce qu'il faut faire ?
Oui c'est bon
Merci encore
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question