Peut on utiliser un câble autre que du ho5 rrf pour brancher les photocellules 2400939.
Peut on utiliser du H03VVH2-F mm² en 2x 0.75 mm2 dans une gaine ? En 1 mm2 est ce possible ? N'est ce pas trop important dans le moteur puisqu'il y a 2 cables (2x1mm2) à brancher.
Grandement Merci
Bonjour,
HO5RNF est utilisé pour l'extérieur, HO3VVF est utilisé en intérieur.
2x0.75mm2 suffit.