Diamètre cable pour photocellule?

Bonjour
Peut on utiliser un câble autre que du ho5 rrf pour brancher les photocellules 2400939.
Peut on utiliser du H03VVH2-F mm² en 2x 0.75 mm2 dans une gaine ? En 1 mm2 est ce possible ? N'est ce pas trop important dans le moteur puisqu'il y a 2 cables (2x1mm2) à brancher.
Grandement Merci

Sébastien R.
Sébastien R.

Sébastien R.

Niveau
1
166 / 750
points
  • Partager cette question
    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    HO5RNF est utilisé pour l'extérieur, HO3VVF est utilisé en intérieur.
    2x0.75mm2 suffit.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (4)

    Oui (4)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile