Chers utilisateurs,

Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Récepteur sans fil Programmateur radio fil pilote : raccordement borne L et N vers appareil de chauffage obligatoire ?

Bonjour,
Est-il indispensable de connecter les bornes phase et neutre vers l'appareil de chauffage. Ces derniers sont déjà connectés sur mon tableau electrique.
Est-il possible de connecter uniquement la phase et le neutre pour alimenter le recepteur et connecter le fil pilote pour la zone concernée. Donc ne pas connecter les bornes 2 et 5 sur votre schéma ci-joint.
Merci pour votre support.

BRICE P.
BRICE P.

BRICE P.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Régis Q.
    Régis Q.

    Régis Q.

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    Bonjour,

    Du coup, question bête : à quoi servent ces bornes 2 et 5?
    Le récepteur utilise t'il ou renvoie t'il une information de puissance consommée?
    Ou servent ils tout bêtement de "domino" finalement?

    Merci

    Régis Q.
    Régis Q.

    Régis Q.

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    Ok, donc c'est vraiment uniquement pour "faciliter" le branchement, mais en gros, on pourrait aussi amener phase et neutre du tableau sur les 1 et 6 et en repartir, sans utiliser les 2 et 5. Tout compris?

    Régis Q.
    Régis Q.

    Régis Q.

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    Oui bien sûr. Je parlais des branchements électriques. Le tout est d'alimenter le récepteur et de connecter les fils pilote au récepteur.

    Merci beaucoup Robert P.

    Roger L.
    Roger L.

    Roger L.

    Niveau
    1
    134 / 750
    points

    Selon moi et après avoir feuilleter la doc oui cela est impératif! bien penser à couper le courant avant soit par votre disjoncteur sur ce radiateur soit par une coupure générale! le récepteur ainsi correctement raccordé pourra être piloté par le programmateur .
    Cordialement