Question en attente de réponse
Je viens de commander un micro module ref 1822487 (éclairage zwave) afin de commander un éclairage extérieur. Cet éclairage est actuellement piloté par un bouton poussoir avec minuterie dans tableau garage (simple appui, contact neutre, puis tempo de 30" d'éclairage par une minuterie), puis je utiliser ce module en tant que contact pour déclencher cette tempo! et cet élément seul suffit il ? ne faut il pas la USB dongle obligatoirement, que je n'ai bien sûr pas commandé?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
ce module est un module configuré par défaut en "ON/OFF" . Voyez le paragraphe 3 "Câblage et configuration" pour le transformer en fonction "Poussoir".
Attention, vous aurez besoin de phase et neutre pour le fonctionnement !
La clé Zwave est indispensable sur Tahoma.
Bonne journée !
j'ai reçu mon micro medele et la clé usb! tout fonctionn correctement, je pense donc ne pas pouvoir desservir mon éclairage via le télerupteur actuel sur mon installation (déclenché par le neutre)! Je vais donc proceder autrement, mais peut on verrouiller le temps d'éclairage sur le micro mudule, de manière a ce qu'il ne dure qu'une seule mn par exemple! apparement par défaut il repart toujours sur le réglage "éclairage permanent", et si oui comment ?
Bonjour
Non ! Ce n'est pas une minuterie ! Soit fonction on/off, soit fonction poussoir.
ok! je pensais que je pouvais faire celà, de fait qu'en allumant, je peux régler le temps d'éclairage via mon application: permanent ou de 1 à 10 mn!
Sur l'image de l'ampoule j'ai accès à un curseur et j'indique le temps d’allumage sans pb! tant pis, je vais donc asservir un éclairage tout ou rien! merci quand même de votre attention.
Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde ....
Vous pouvez commander le module afin qu'il vous délivre "une notion de minuterie" mais dans ce cas, il faudra utiliser un lanceur de scénario au travers Tahoma à la place de votre bouton poussoir et de votre minuterie actuelle.
Bonne soirée !
yessss! ça fonctionne. en fait il fallait configurer le temps d'éclairage dans un scenario, chose que j'avais oublié de faire, n'ayant pas encore découvert le réglage possible du temps d'éclairage. Donc je peux brancher en parallèle de mon installation (télérupteur et minuterie) le micro module! à la détection de passage sur ma terrasse, ou tout autre capteur, la lumière s’allume 1mn puis s'éteint! c'est exactement ce que je voulais. Merci encore
Ravi d'avoir pu vous aider Jean-Pierre !
Bonne soirée !
et zut! hier soir j'ai laissé mon module branché et couplé dans un scénario à un détecteur de presence extérieur! à chaque passage tout fonctionne avec durée paramétré à 1mn d'éclairage. Ce matin, sans aucune détection, j'ai trouvé ma lampe en clignottement rapide et ce en permanence! rien dans le journal des alertes! que se passe t il ?i
Bonjour Jean-Pierre,
Avez-vous essayé d'effectuer une remise à zéro du micro-module ?
Bonne journée,