Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Thermostat Radio sur Chaudiere au fioul

Bonjour ,

j'ai acheté ce jour le thermostat connecté radio.
Je cherche maintenant a l'installer sur ma chaudiere. Cependant, voici sur quoi je tombe lorsque je démonte la bete...elle a 15 ans, je suis en pleine renovation.

Mon ancien thermostat était connecté sur les points 77 78 76, mais en realité depuis que j'avais emménagé, les points 77 et 76 était relié entre eux et le 78 a rien du tout.

Je suppose que je peux alimenter le thermostat via les points 89 et 90, mais pour le com et no aucune idée.

Pourriez-vous m'aider ?

merci :°

ROmain B.
ROmain B.

ROmain B.

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    le contact sec en 76 et 77, à la place du shunt qu'il faut enlever et l'alim sur l'alim.

    ROmain B.
    ROmain B.

    ROmain B.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour,

    deja , un grnad merci pour cette réponse !

    Pour parler concret :

    Le com sur le 76
    Le No sur le 77
    Le L sur le 90
    Le N sur le 89

    C'est bien ça ?

    merci

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui c'est ça.

    ROmain B.
    ROmain B.

    ROmain B.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Tout fonctionne !
    Top merci Robert :)

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    You're welcome !

    Haut de page