Cette question a été résolue
je possède un système de motorisation EVOLVIA 400. Je souhaiterais savoir s'il est possible de piloter un éclairage extérieur par l'électronique du système et par un interrupteur déjà existant. le but étant de pouvoir allumé l'éclairage extérieur soit lors de l'ouverture du portail soit par l'interrupteur existant.
Merci
Bonjour Marc,
La mise en place d'un relais est obligatoire pour éviter qu'une tension remonte dans le boîtier électronique et détériore votre motorisation.
Bonne journée,
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonsoir Marc
le plus simple est de poster ici un schéma même à main levée de l'installation que vous voulez mettre en place .
Bonjour,
En électricité, beaucoup de choses sont possibles.
Mais en termes de sécurité, pour commencer, il faut que votre éclairage et votre Evolvia soient alimentés par le même circuit électrique ayant une protection commune.
bonsoir,
En PJ le montage que je souhaiterais faire. Le but de la question est de savoir si l'électronique du moteur peut piloter 2 lampes de 9 watts sur une installation déjà existante qui est commandé par 1 interrupteur ou s'il est nécessaire de rajouter un relais commandé par l'électronique du moteur pour commander l'allumage des 2 lampes?
Merci
Bonjour, merci pour votre réponse.
Bonjour,
Votre schéma n'est pas assez compréhensible.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Richy a répondu
Marc a répondu
Thomas a été sélectionné comme meilleur répondant
Thomas a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
Marc a répondu
Marc a répondu
Richy a répondu
un anonyme a répondu
Marc a posé une nouvelle question