Chers Utilisateurs,

décembreNovembre 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 10 Décembre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

Comment piloter mes spots LED dimmables avec box tahoma

Bonjour,

J'ai un circuit de 8 spots dimmables, je souhaiterai savoir comment les rendres pilotables avec la tahoma premium.

D'après ma recherche je dois utiliser des modules Fibaro FGD-212 avec un bypass FGB 002

Et afin de rendre le tout compatible avec la Tahoma il faut la clé dongle Z-wave.

Pouvez-vous me dire si mon choix les le bon ?

Axel
Axel

Axel

Niveau
0
61 / 100
points
  • Partager cette question

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Perso, j'avais acheté un Fibaro, impossible de l'associer à Tahoma.
    j'ai pris un Somfy et tout est rentré dans l'ordre.
    https://laboutique.plusdomotique.fr/domotique/controle/in...
    https://laboutique.plusdomotique.fr/domotique/controle/in...

    Axel
    Axel

    Axel

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    Merci pour ces réponses,

    pour l'installation il se monte direct dans le batibox derrière mon poussoir 2 fils ?

    ou il faut le placer dans le faux plafond avec nécessité de tirer de nouveaux câbles ?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    La position n'a aucune importance, il faut juste tenir compte que le neutre est obligatoire.

    Axel
    Axel

    Axel

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    sur la notice il est indiqué un branchement 2 fils donc sans neutre possible ? Borne N et LS shuntée ?

    C'est à titre d'infos car je pense tout connecter directement au niveau du tableau elec en sortie du télérupteur donc présence d'un neutre

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Comment ????
    Où voyez-vous que N + LS sont shuntés ?
    Faites cà, et la garantie du module est caduque.

    Regardez bien le schéma, c'est IN + L de shuntés.

    Donc pour l'alim, neutre obligatoire !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oups...je parlais d'un On/Off !

    Axel
    Axel

    Axel

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    merci pour votre implication c'est vrai que sur internet on trouve très peu de notice ou schémas pour ce module

    j'ai fais un croquis de comment je compte faire mon branchement est-ce correct selon vous ?

    Axel
    Axel

    Axel

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    Je ne vois pas votre réponse Robert P.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je ne réponds jamais aux questions de branchement.
    Ou on sait et c'est bien...ou on ne sait pas et on appelle un électricien !
    N'oubliez pas que le 230v tue et met le feu à une maison.

    Axel
    Axel

    Axel

    Niveau
    0
    61 / 100
    points

    Je travail au sein d'un bureau de contrôle , je certifie les installation et délivre les consuels donc la dessus pas de risques,

    Mes questions sont plus portées sur ce module et son électronique (fonctionnel) que sur l'électricité

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Axel,
    La question n'est pas là...!
    Vous devez comprendre que notre aide se limite aux risques que nous ne connaissons pas !
    On ne peut pas conseiller ou valider un schéma électrique en 230v sans connaitre réellement les capacités techniques du requérant.
    Autant on fera des croquis et schéma en circuit 24v pour motorisation, autant qu'on se gardera d'en faire pour du 230v.
    A lire votre C.V, je ne comprends même pas la raison de votre question?
    Je vous le répète, ou le requérant est capable de câbler un circuit 230v ou il fait appel à un pro, mais pour ma part, je ne prends pas la responsabilité de répondre à ce genre de demande.
    Sachez que des jurisprudences existent, et contrairement à une célèbre maxime, les conseilleurs sont souvent les payeurs...!!!
    Bonne journée.

    jc H.
    jc H.

    jc H.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour

    sur le site de Somfy je vois qu'il faut un neutre pour le module dimmer alors que vous mentionnez qu'il n'en faut pas.
    Qu'en est-il? Si j'achete le module 1822488 j'ai besoin d'un neutre ou non?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    ce module n'a pas besoin du neutre.

    jc H.
    jc H.

    jc H.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Merci
    Je passe commande alors

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, tenez-informés si besoin.
    Bon W.E

    Haut de page