impossible de remettre le moteur en apprentissage

le moteur sga 6000 ne fonctionnant plus en mode automatique . j ai effectué une raz et depuis impossible de le remettre en route. clignotant 2 fois comme s il attendait un apprentissage . merci pour vos conseils

virgile D.
virgile D.

virgile D.

Niveau
1
369 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    virgile D.
    virgile D.

    virgile D.

    Niveau
    1
    369 / 750
    points

    j ai reprogrammé mes télécommandes . c est fait mais il n y a rien a faire

    virgile D.
    virgile D.

    virgile D.

    Niveau
    1
    369 / 750
    points

    oui il y a des cellules . elles sont propres et fonctionnelles . elles sont bien alimentées le voyant rouge est est bien allumé

    virgile D.
    virgile D.

    virgile D.

    Niveau
    1
    369 / 750
    points

    pour ce qui est des photos . ce n est pas chez moi donc impossible de vous en envoyées

    virgile D.
    virgile D.

    virgile D.

    Niveau
    1
    369 / 750
    points

    les moteurs se sont remis (après plusieurs tentatives ) en route mais ne marchent qu en mode pieton mais impossible de le mettre en mode automatique ce coup ci . le voyant de la cellule est bien allumée .l achat du moteur date de 2016 . fichier garantie ci joint

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Virgile,

    D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu'un seul moteur fonctionne actuellement, est-ce bien ça ? Si oui, pourriez-vous inverser M1 et M2, est-ce que le problème persiste sur le même moteur ?

    Concernant le mode automatique, vos cellules font-elles bien rouvrir le portail en cas de détection lors de la fermeture ?

    Bonne journée,