Question en attente de réponse
a la mise en service de mon SGS501 pour le réglage des butées les battants s'ouvrent et se ferment alternativement (un ouvert l'autre fermé) que dois-je faire?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Voyez votre notice pour les branchements M1 et M2.
En fonction du vantail maître = M1 vous câbler selon la notice.
manifestement vous avez câblé un moteur à l'envers.
Bonjour,
Mettez vos battants à mi-course.
Coupez le courant 30 secondes et remettez-le.
Appuyez sur la télécommande.
Les battants doivent aller dans le sens "ouverture".
Inversez les couleurs des fils du moteur qui ferme son battant.
Refaites le test.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question