Chers membres de la communauté,

Nous vous informons que l'application Somfy Protect est de nouveau fonctionnelle. Si vous rencontrez toujours des soucis, nous conseillons de désinstaller et réinstaller votre application.

Nos équipes ont identifié la source du défaut et travaillent actuellement pour qu'il ne se reproduise plus à l'avenir.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous souhaitons une bonne journée,

L’équipe des Yellow’s SOMFY

Question en attente de réponse

Module récepteur VR et commande centrale filaire

J'ai 8 volets roulants tous équipés de moteurs Somfy filaires, chacun d'un interrupteur à 2 boutons poussoirs (à maintenir poussé) pour la descente et pour la montée, et tous commandés par 2 boutons poussoir à impulsion, un pour la montée complète, un pour la descente complète de tous les volets. Je veux installer un module récepteur derrière l'interrupteur de certains volets (pas de tous), qui sera piloté par télécommande Telis 6 Chronis RTS (qui commande par ailleurs un store banne et des stores verticaux). La question: souhaitant conserver la commande filaire centralisée en plus des interrupteurs individuels et de la commande RTS pour les volets qui en seront équipés, quel est le schema de branchement au niveau des interrupteurs concernés?
Merci...

J
J

J

Niveau
2
1655 / 2000
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    45
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Orléans
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bjr

    Le schéma est celui de la documentation du micromodule. Remarquez que vous aurez besoin du neutre.

    J
    J

    J

    Niveau
    2
    1655 / 2000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    En réponse à Pierre:
    Bonjour et merci pour votre réponse, mais le schema standard du micro-module ne correspond pas a ma situation: l'arrivée de l'alimentation comporte bien classiquement un neutre, une phase et une terre mais aussi un fil de montée et un fil de descente (provenant de l'interrupteur de centralisation situé au tableau électrique); je veux conserver ce bouton opérationnel, en plus de l'interrupteur individuel et du micro-module...

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    45
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Orléans
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    En principe, il n'y a pas de problème puisque le micromodule vient simplement se placer en "parallèle" de l'existant. L'installation existant n'est pas condamnée.
    Ou alors, je n'ai pas tout compris et un schéma de votre installation s'impose.

    J
    J

    J

    Niveau
    2
    1655 / 2000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    En réponse à Pierre:
    Je suis d'accord avec vous sur le principe. Mais en pratique, je ne sais pas ou connecter les fils. Voici mon schema au niveau de l'interrupteur individuel; bien entendu les fils orange, blanc, et violet sont continus entre l'arrivée du tableau et l'interrupteur, de meme les fils noir et marron entre l'interrupteur et le cable allant au moteur du volet.
    Si je connecte l'interrupteur individuel au micro-module comme sur son schema, à quoi est-ce que je connecte les fils de montée et descente en provenance de l'interrupteur centralisé?
    2 possibilités, en prenant, par exemple, la commande de montée:
    soit, au niveau de l'interrupteur individuel, je connecte le violet en provenance de l'interrupteur centralisé au vert en provenance du micro-module,
    soit, entre le micro-module et le cable du moteur, je connecte le violet en provenance de l'interrupteur centralisé au noir de montée.
    Merci d'avance...

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour J,

    Pour avoir une commande Centralisé en commande filaire, vos moteurs fonctionnent obligatoirement via une commande par BUS. Il faudra le modèle de ces commandes par BUS pour vous guider (IB, CD4, MOCO, ...).

    Bonne journée,

    J
    J

    J

    Niveau
    2
    1655 / 2000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour Thomas et merci pour votre intérêt pour ma question. Mais comment savoir si en effet, mes moteurs fonctionnent via une commande par BUS? A quoi cela se voit-il et ou puis-je trouver le modèle des commandes par BUS (IB, CD4, MOCO, ...)?

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour J,

    Quel est le modèle de vos interrupteurs individuels et centralisés ? N'avez-vous pas identifié d'autres boîtiers reliés à vos motorisations ?

    Bonne journée,

    J
    J

    J

    Niveau
    2
    1655 / 2000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    En Réponse à ThomasM:
    Mes interrupteurs individuels sont des Legrand tout à fait simples et standard, voir en attaché photo#1 (et câblage coté L et montée en photo#3); l'interrupteur centralisé au tableau électrique est en photo#2: un bouton à impulsion unique pour M (55) et un pour D (54), plus 2 interrupteurs de protection (52&53); de ces interrupteurs partent 5 fils: 1T, 1N, 1L, 1 montée (M), 1 descente (D); ces 5 fils vont tous à chacun des interrupteurs individuels; N et T vont en direct au moteur, L et M et D sont connectés à l'interrupteur individuel, L sur la borne L, M et D sur leur borne respective; sur ces mêmes bornes M et D sont aussi connectées les fils M et D du moteur. Comme Pierre, je pense qu'une connection en // permet de conserver les commandes filaires existantes (interrupteur individuel et central) en plus de la commande RTS via le micro module. Ma question est comment connecter notamment les fils M et D (je pense que L et N en provenance du tableau iront sur le module, les fils blanc, vert et jaune du module vont sur leur borne respective à l'interrupteur individuel, et un N bleu du module au moteur): au niveau du module ou au niveau de l'interrupteur individuel? Si c'est au niveau du module, je me demande aussi comment, sur une seule borne, connecter à la fois un fil de commande rigide (en provenance du tableau) et un souple (à destination du moteur), d'autant plus que Somfy préconise "Appuyez sur les grip d’insertion du bornier avec un outil pour cabler/décabler le micro-récepteur" (quand on maintient le module d'une main et le/les fils de l'autre, il faut appuyer avec les dents?...).
    Encore merci pour votre temps passé sur mes questions... Bonne journée.

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour J,

    Avec ces informations je ne peux pas identifier le modèle de BUS que vous avez et vous guider dans l'installation d'un Micro-module. Il faudra vous rapprocher d'un installateur pour ce genre de demande.

    Bonne journée,

    J
    J

    J

    Niveau
    2
    1655 / 2000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    N'ayant pas de Bus, j'y suis allé à pied...
    J'ai donc raccordé les fils de ^ et V en provenance de l'interrupteur centralisé aux bornes du micro-module avec ceux à destination du moteur, cad en ^ violet rigide avec noir souple et en V blanc rigide avec marron souple (vois schéma joint); j'ai d'abord testé ces branchements à l'extérieur du boitier, en rallongeant les fils via des dominos; tout bien branché, tout marchait: télécommande (y compris les 2 positions favorites), interrupteur individuel et interrupteur centralisé; la mise en place du tout dans la boite d'encastrement a été plus difficile: ce n'est vraiment pas pratique vu l'exiguïté du boitier d'encastrement, la faible longueur des fils et le mode de connection dans les petites bornes du module (toujours le problème d'avoir à tenir le module, les fils et d'appuyer sur les grips d'insertion); j'ai du faire la manip' plusieurs fois car certains fils se déconnectaient lors de l'enfouissement dans la boite mais au final, ca marche aussi!
    Merci à ceux qui ont tenté de m'aider, en espérant que cette question et sa réponse servent à d'autres!
    Bonne journée.

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique