Question en attente de réponse
Bonjour,
depuis quelque temps, ma centrale d'alarme m'indique un défaut.
Sur l'état de mon alarme Protexiom Io, il m'est indiqué : "Camera non opérationnelle", or je n'ai pas et je n'ai jamais eu de camera.
Que faire ?
Pourquoi ce défaut apparaît ?
Par avance, merci.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Fabrice,
Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s'agit d'un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.
De plus, si vous arriver à vous connecter à l'interface PC de votre système d'alarme, je veux bien une copie d'écran des menus "Réglages de l'interface" et "Réglages du réseaux" en compte installateur.
Bonne journée,
Bonjour,
le N° du transmetteur est le 538707.
En PJ, les deux imp. écran demandés.
Bonne journée.
Bonjour Fabrice,
Pouvez-vous décocher la case "Activer DHCP" du menu "Réglages du réseau", appliquer vos changements et remettre "alarmesomfy.net" dans le champs adresse serveur ?
Bonne journée,
Bonjour,
j'ai fait les modifications et tout est ok.
Merci.
Bonsoir,
j'ai une alarme Protexiom et depuis le changement de box internet (FREE vers Bouygues) j'ai le message erreur "caméra non opérationnelle" alors que je n'ai pas de caméra. Je précise que dans "réglage réseau", j'ai bien la case DHCP désactivée.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Bonjour Yannick,
Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s'agit d'un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.
De plus, pouvez-vous me transmettre une copie d'écran des menus "Réglages de l'interface" et "Réglages du réseaux" en compte installateur.
Bonne journée,
Bonjour Thomas,
Merci pour votre aide.
Notre numéro d'identification de la Centrale/Transmetteur est le 614965
Cordialement,
Bonjour Yannick,
Pouvez-vous modifier l'adresse IP box/modem adsl pour mettre 192.168.1.254 à la place de 176.170.100.215 ?
Bonne journée,
Bonjour Thomas
Merci pour votre aide précieuse
Nous avons modifié l'adresse IP box/modem adsl pour mettre 192.168.1.254 à la place de 176.170.100.215 : c'est OK, l'erreur "Camera non opérationnelle" et l'erreur Defaut serveur DNS sont réglées (plus de message erreur).
Par contre, nous ne pouvons toujours pas nous connecter à http://www.alarmsomfy.eu
(question déjà ouverte à ce sujet que je vais compléter avec les copies écrans)
Merci encore
Cordialement
Yannick
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question