Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens d'installer un récepteur izymo dans mon installation électrique afin de piloter mon éclairage extérieur.
Il s'agit de 5 ampoules halogènes branchées en séries dan des spots enterrés. Ils sont directement raccordés au tableau électrique. pas de bouton poussoir.
Dans la doc IZYMO du récepteur, je me suis basé sur le câblage "Sans appareillage". Malheureusement le micromodule a sauté.
Pourriez-vous m'indiquer si le problème peut venir du câblage en séries des ampoules halogènes (trop de tension, 60W chacune)? du câblage en tant que tel?
Merci par avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
pour le câblage on ne sait pas....Vérifiez !
Pour l'intensité c'est sûr que vous avez tout faux.
Ce module (voir notice) est indiqué pour 150w en leds nominal, ce qui se divise par 3 pour obtenir la crète à l'allumage.
Donc vous avez 60w x 5 x 3 = 900w
Bonne journée
Il ne s agit pas de led mais des halogènes. Sur la notice, pour ce type de modèle il ne faut pas dépasser 2000w.
Bonjour Thibaut
Effectivement le module est prévu pour 10 ampères.
Par contre vous indiquées que vos lampes sont branchées en série.
Vous êtes sur, car en série les tentions s'ajoutes. Si vos lampes sont en 220V en série ça fait 1100v et elles ne s'allumerons même pas.
Si vos lampes sont d'un voltage plus bas, 12v par exemple, en série ça fera 60v et là c'est le feux d'artifice.
Vérifier la tension et le branchement de vos lampes, et vous pouvez faire le test de bypasser l'izymo pour voir si vos lampes s'allument normalement ou si elles font disjoncter le compteur.
Bonjour,
Oups.....J'avais lu led....?
L'halogène peut atteindre 50 fois le courant nominal >100ms< si vous n'avez pas de gradateur placé avant le transfo (si 12v).
Alors pour répondre à vos questions, oui les lampes s allument sans le micromodule. J ai câblé comme sur le schéma « sans appareillage ».
À la mise en service du micromodule, cela a fonctionné il ne me restait plus que la programmation... sauf qu au bout de 5 mn environ, ça a pete( le micromodule a cramé). D ou ça vient? La puissance des lampes? Pour rappel, ce sont des ampoules halogènes (au nombre de 5), branchées en série. Elles font 60w.
Pourriez vous m éclairer sur ce que je dois faire avant le rachat d un micromodule?
Changement des ampoules? Prendre un autre micromodule?
Merci par avance
Thibault, même en inversant les fils a l'entrée de l'Izymo ça ne peut pas griller.
Je ne vois qu'un cas où ça peut flasher. Si votre installation électrique est en Triphasé, vous pouvez avoir pris 2 phases ou lieu d'une phase et un neutre.
Dans ce cas là flash assuré, quand aux lampes si vous faites simplement un test d'allumage comme c'est de l'allogène elles encaissent.
Bonjour
Non pas de triphasé...
J ai laissé allumé toute une soirée sans ce module, pas de surtension rien... donc pour moi le pb vient bien de l izymo.
Le câblage je n ai aucun doute
Donc je ne vois que mes ampoules halogènes qui posent problème
Je vous envoie une photo
Merci par avance pour votre aide je suis dans l impasse
Ok Thibaut
Postez nous une Photo des lampes pour qu'on vois les références.
Sinon en monophasé aucun risque d'erreur et l'Izymo supporte 10A en 220w soit théoriquement 2200w. Somfy annonce 2000 pour avoir une marge de sécutité.
Les voilà en pièce jointe
Je vais essayer mais vu que le module a cramé la dernière fois j ai peur d essayer de tout rebrancher
Je vais tester ca
Bonjour Jacky
Je viens de faire le test avec le shunt et les ampoules s allument correctement !
J ai laissé 10 mn pour et aucun pb. Que dois en déduire?
Alors première question, avez vous une idée pourquoi ça a sauté (étincelle au niveau du micromodule)la première fois?
Et ensuite croyez vous que je dois renvoyer le micromodule?
Merci par avance
Et désolé pour ces questions je suis un novice
Bonjour, D
Désolé de vous relancer pourriez-vous m'aider afin que je finalise mon installation?
Merci par avance
Bonjour Thibaut
Désolé, je n'avais pas vu votre réponse.
Le micro module a visiblement buggé a la mise sous tension. vous n'êtes pas en surcharge de puissance.
Plus qu'a le passer en SAV.
Parfait je vous remercie bcp
Je vais voir avec le site matériel-électrique... nous verrons bien s ils le veulent
Merci beaucoup
Bonjour Thomas,
j'ai la même idée que vous pour le branchement direct au tableau pour mes 2 bornes extérieur. Avez vous une photo de votre montage au tableau afin que je comprenne comment vous avez fait ? le schéma somfy n'est pas si simple que ça pour moi... ;)
merci
Bonjour Enrique
C'est pas forcément une bonne idée de le mettre dans le tableau électrique, car la commande a distance (IO) utilise la fréquence radio 868Mhz, et cette fréquence n'aime pas vraiment les environnements électromagnétiques.
De par sa taille, ce module se cache dans une simple boite de dérivation ou derrière un interrupteur si la boite est profonde.
Merci Thibault
Ok Jacky je vais penser à faire une boite de dérive alors !!!
Bonjour Thibaut
Votre branchement est correct sur la photo.
Si vous réunissez brièvement A et B ça doit éteindre ou allumer les lampes.
Bonjour Jacky
Quand vous dites les relier brièvement, c est à dire que j ajoute un fil conducteur entre les 2 bornes , puis j allume le disjoncteur?
Surtout pas Thibaut, c'est pour un poussoir comme un télérupteur.
Soit vous mettez un bouton poussoir si vous avez peu de vous électrocuter soit vous enlevez les dominos en faisant attention que les fils ne touche a rien, vous mettez le courant et vous faite toucher les deux fils l'espace d'un instant pour voir si l'yzimo bascule.
Je viens d essayer en touchant les bornes À et B comme vous me avez indiqué mai aucun effet
OK Thibaut
Donc il est bloqué en position ON.
C'est toujours le même module ou vous l'avez changé ?
Oui j ai changé et résultat idem
Donc Changement pour rien
Merci pour votre retour
Là je ne vois plus qu'une chose qui bloque car votre branchement est correct.
Le module Yzimo travail sur la fréquence 868Mhz qui est sensible au perturbation électrique.
Démonté votre module, et faite un montage volant type prise de courant plus lampe de chevet et testé le a distance du tableau électrique.
Re
bon voici le montage. j'attend de recevoir mes luminaires extérieur qui ont pris du retard à l'envoi pour tester ce que cela donne.
en tout cas merci pour vos conseils ;)
Bonjour Enrique
Travail propre; le câblage est correct. Rien à dire
Bonjour,
Le micromodule a été renvoyé à la société Domo-elec qui m'indique un délai de retour chez somfy de 2 à 3 semaines. Je vous tiendrai informer de la suite...
Thibaut
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Enrique a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Enrique a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Enrique a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
Thibaut a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
un anonyme a répondu
JACKY a répondu
Thibaut a répondu
un anonyme a répondu
Thibaut a posé une nouvelle question