Installation d'un micromodule d'eclairage ZWAVE 1822487

Bonjour,
je souhaite installer un micro-module ZWAVE 1822487 pour piloter un plafonnier muni d'une ampoule Led avec la Tahoma .
L'interrupteur est relié à un fil rouge (la phase) et fil violet qui est relié à l'ampoule. Donc pas un vrai neutre, si je comprends bien.
Y a-t-il un solution pour faire fonctionner ce module, le schéma fourni n'en propose pas? Quels seraient les branchements.
Si ce module ne convient pas pour cette configuration (je ne souhaite pas qu'il soit nécessairement IO, RTS suffit dans ce cas), pouvez vous m'en conseiller un autre?
Je vous en remercie par avance.
Michel

Michel V.
Michel V.

Michel V.

Niveau
1
476 / 750
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    45
    Spécialité:
    Informatique / Electronique
    Mon produit Somfy favori:
    Domotique
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Orléans
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour Michel

    Je ne connais pas de micromodule d'éclairage, compatible Tahoma, fonctionnant sans neutre.

    Il faut trouver le neutre de l'éclairage, sachant que le micromodule peut être installé même dans une boite de dérivation.

    Bonne journée !

    André N.
    André N.

    André N.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonsoir,

    Dans votre configuration, le neutre doit peut être se trouver après la charge au niveau de l'ampoule (fil bleu), c'est classique dans les installations. (comme le schéma en PJ).

    Vous ne pourrez donc pas conserver l'interrupteur (faudra relier les deux fils rouge et violet) et le module ira au niveau du plafonnier. (le violet représentera la phase, vous pourrez repiquer le neutre sur la lampe pour le module et il faudra un fil pour la charge entre le module et la lampe à la place du violet).

    A ma connaissance, je ne connais pas d'inter sans fil qui s'appaire avec ce module.

    Bonne soirée.

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique