Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

pb ouverture-fermeture?

Bonjour,
je viens d'installer une motorisation SGS
2 pb se posent:
*sans fermeture automatique, lorsqu'un passage est détecté, l'ouverture s'arrête et le portail se ferme aussitôt (!) même si un obstacle est détecté par les cellules
*avec fermeture automatique, le portail ne se referme pas, l'opération doit s'effectuer manuellement et les cellules ne commandent pas le portail lors de présence d'obstacles
Par contre dans ce mode, le portail se rouvre automatiquement au bout de la tempo de 30s, je me retrouve donc avec un portail qui ne s'arrête pas de se rouvrir!

Merci,

j-luc P.
j-luc P.

j-luc P.

Niveau
0
2 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Veuillez relire votre notice au chapitre raccordement.
    Vous constaterez que vous avez raccordé les moteurs à l'envers.
    Il faudra donc inverser les fils sur M1 et pareil sur M2.
    Ensuite, il faudra relancer un auto apprentissage.

    CdL

    Haut de page