Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai tenté de raccorder mon thermostat radio V2 à ma chaudière Gaz ELM Leblanc de référence GVBC24-1HN.
Je ne trouve pas le/les borniers pour y relier les fils.
Quelqu'un peut il m'indiquer quel bornier de ma chaudière correspond à LR/LS TA NO/COM et L/N comme indiquez sur les tutos Somfy.
Merci de votre aide
Bonne journée
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Emeric
Vous avez deux fils connectés a gauche sur le bornier souligné en vert.
C'est bien là que le contact sec du thermostat doit être branché si j'en crois la documentation de votre chaudière page 11
https://www.elmleblanc-prescription.fr/wp-content/uploads...
Lorsqu'il n'y a pas de thermostat externe il y a un shunt a la place des deux fils.
Ou vont ces deux fils car sur votre thermostat les couleurs sont différentes.
Merci de votre réponse.
J'ai déjà un thermostat en filaire de connecté, d'où les deux fils déjà connectés.
et les deux autres fils qui correspondent à L/N sur le thermostat, savez vous l'emplacement sur la chaudière ?
La chaudière ne permet de brancher qu'un thermostat.
Je ne vois pas ce que vous voulez faire.
Je veux remplacer le thermostat actuel par le Somfy radio. Et sur le tutoriel vidéo Somfy, il y a deux borniers à utiliser, qui sont reliés au récepteur. Vous m'avez indiqué pour le contact sec, mais pour l'autre pair, je ne sais pas quel bornier de ma chaudière faut il utiliser
Ok
C'est l'alimentation électrique du boitier de commande.
Il faut repiquer sur la Phase et le neutre existant à droite de la photo, le boitier n'ayant pas besoin de la terre.
Merci de votre aide.
Bien à vous
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question