Bonjour,
Affichage défaut cl0 sur clvier

Merci,

Claude G.
Claude G.

Claude G.

Niveau
0
57 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Gaëlle B.
    Gaëlle B.

    Gaëlle B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Claude,

    Pouvez vous nous faire une photo de ce code erreur ?

    Bonne journée,

    Claude G.
    Claude G.

    Claude G.

    Niveau
    0
    57 / 100
    points

    Bonjour ci joint photo du défaut affiché sur clavier

    Claude G.
    Claude G.

    Claude G.

    Niveau
    0
    57 / 100
    points

    Bonjour
    Suite à notre entretien le défaut est apparut à la mise en service
    Alarme CL 0 avec déclenchement des sirènes
    Après arrêt avec une télécommande
    Essai de mise en service OK 3 bip
    Elle s’arrête seule au bout d’une minute 1 bip d’arrêt
    J’ai vérifié les piles de la centrale OK
    Apparement elle ne se met plus en service
    Je suis passé devant les radars aucune détection après ce bip
    Cordialement

    Claude G.
    Claude G.

    Claude G.

    Niveau
    0
    57 / 100
    points

    Bonjour
    Passage devant un radar déclenchement normal

    Claude G.
    Claude G.

    Claude G.

    Niveau
    0
    57 / 100
    points

    Bonjour
    Le bip devait être la fin de la temporisation

    Maud F.
    Maud F.

    Maud F.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Claude,

    Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je me suis renseignée et le CL correspond = Coupure Ligne téléphonique.

    Il faudrait tester le renvoi d'appel.

    Bonne journée,