Chers Utilisateurs,

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos services, une opération de maintenance des serveurs Somfy Protect est programmée le mardi 24 juin 2025, entre 10h et 14h.

Durant cette période, une interruption temporaire des services pourra être observée, notamment sur l’application Somfy Protect. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre FAQ dédiée :

FAQ Maintenance des serveurs Somfy Protect

Bien cordialement, L’équipe des Yellow’s – SOMFY  

Question en attente de réponse

comment réguler temperature tête IO?

Bonjour,

La température varie de 19,3 à 21,5 pour une consigne à 20 et ce après 30j de fonctionnement sans changement de consigne. Voir photo jointe
Comment améliorer la régulation

Merci,

François
François

François

Niveau
0
23 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Ce que vous voyez est la température qu'il fait au niveau de la vanne, pourvue de son thermomètre. Quand sur le graphique, vous voyez une température à 22, ça na veut pas dire que l'eau continue à circuler dans le radiateur. Il y a de l'inertie. Après vous pouvez jouer sur l'offset de la vanne.

    Bonne journée !

    François
    François

    François

    Niveau
    0
    23 / 100
    points

    Merci de ce retour
    Faut-il comprendre que pour vous la régulation fonctionne normalement?
    Pouvez-vous me préciser ce que veut dire jouer avec l'offset de la vanne?

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour François

    Vous demandez ce qu'est l'offset ? Avez-vous lu la documentation de la vanne ?

    François
    François

    François

    Niveau
    0
    23 / 100
    points

    Bonsoir Jean-Luc,

    J'ai bien vudans la documentation:
    Offset: réglage de température ( par défaut 0°C)
    Mais n'ai pas trouvé comment le faire et quel en est le principe.

    Merci de votre aide

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Placez un thermomètre dans le centre de la pièce pendant quelques heures. Ajustez la température de la vanne par rapport à ce thermomètre grâce à l'offset.
    Par exemple si votre thermomètre indique 21 et que la vanne indique 23, passez l'offset à -2

    Bonne journée !

    Haut de page