Question en attente de réponse
Bonjour, je viens solliciter votre aide car je rencontre un soucis de programmation avec 2 de mes télécommandes somfy i/o. en effet 2 volets ne s'ouvraient plus. j'ai donc essayer plusieurs protocoles pour pouvoir les ouvrir . sauf que maintenant , ces 2 volets qui étaient indépendant ce retrouve à s'ouvrir ensemble , et monte au lieu de descendre etc... un beau sac de noeud. je pense que cela arrive lorsque l'on va trop vite en besogne ..et surtout quand on y connait rien..
à souligner que je ne peux les éteindre que au compteur mais pas séparément ..
la télécommande est celle qui est carré ..
merci pour votre aide
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Est-ce que les deux TC pilotent chacune les deux VR ?
Bonne journée
bonjour, le coyote.. non une seule , l'autre ne fait fonctionner aucune
Alors il faut commencer par affecter la TC neutre à son VR https://youtu.be/QkT-0GxOv3I
Puis, faites cette réparation https://youtu.be/PqvN7-uJl0s
Vous devez obligatoirement pouvoir accéder à l'alim des VR, soit à leur dérivation soit sous coffre.
Bonne journée à vous
bonjour, j'ai pu accéder à l'alime d'un des volets qui est coupé pour le moment . donc l'autre volet qui était couplé avec le 1er est toujours alimenté...
donc je devrais pouvoir le reprogrammer ..non?
merci
Il faut savoir lequel est alimenté ? Celui qui n'a plus de TC ou celui qui est piloté par 2 TC ?
bonjour le coyote, donc celui qui est alimenté fonctionne avec les 2 tc
Ok, donc sur le VR non alimenté raccordé une rallonge provisoire et branchez la sur une prise murale.
Coupez le disjoncteur dédié à la ligne VR pour neutraliser le VR encore alimenté.
Puis, faites la manip d'affectation de TC.
Ensuite, rebranchez tout en ordre et faites la manip de réparation de TC.
Bonne journée à vous.
ok je comprends la manip..mais j'ai juste débranché l'alim dans la boite de dérive ..pas d'arriver à faire ce que vous me demander ..je ne suis pas électricien . je vais regarder ce que je peux faire ..je reviens vers vous dès que cela est fait .
j’essaie de faire ça ce matin car je pars de bonne heure pour le travail je ne suis dispo que le matin merci beaucoup pour votre aide
Ne mettez pas les doigts dans une boite de dériv sans couper le disjoncteur ! N'oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons.
En réalité c'est très simple à faire même si sur papier ca vous parait compliqué.
Il suffit d'un fil électrique assez long (pas besoin de la terre) et d'une prise.
Quand la rallonge sera faite, gardez la elle pourra toujours servir.
ok je viens de réussir ..le vr est alimenté ..une seule tc fonctionne dessus ..
il monte au lieu de descendre :-) et inversement
et l'arrêt n'est pas programmé..
genial , ça c'est fait... :_)
ok coyote je tiens à t'envoyer un grand merci pour ton aide . j'ai suivi les différents protocole posté précédemment ..
et tous fonctionne à nouveau , j'ai pu régler chaque volet indépendamment
merci merci ...la première tournée est pour moi ;_)
Ce n'est pas ce