Bonjour, question concernant le contrôleur BOX 3s IO se Somfy ;
Problème avec les détecteurs, après vérification, il s’avère du code Erreur E13 ‘’défaut d’alimentation ‘’ (ce qui interdit la fermeture du portail).
Constaté les mesures de tension secteur à 236 volts et au bornier du 24V =28.3 volts.
Question : il y a t’il un réglage pour ajuster le 24 volts ?
Merci, bien cordialement.
Claude
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
28v est tout à fait normal sur l'alim 24v tout comme 236v sur l'alim secteur. Sachant que le secteur est à 235v et que la sortie accessoire peut aller jusqu'à 32v. tout cela sans aucun danger.