Bonjour,
J'ai un soucis sur mes volets avec des erreurs de communications (voir photos ci-jointes)
J'ai mes volets S&SO-RS100 io en mode 5 (les 9 en erreurs) et laissé le seul RS100 Solar io (Grenier) en mode 1 pourtant.
Sauf que tous mes volets électriques filaires, ont des erreurs ou des fois ne reçoivent pas les consignes de fermeture/ouverture.
J'ai même rebasculé les volets filaire en mode 1, pour voir mais les erreurs persistes, le volet solaire (Grenier) lui ne rencontre jamais d'erreur.
Que ça soit en fermeture ou en ouverture le schéma est identique.
Si je coupe l'application et que je reviens plusieurs minutes plus tard, les messages d'erreurs peuvent être parti, ou alors en reforçant la fermeture ou l'ouverture.
Merci pour votre aide
Cordialement
PIN: 2122-1299-8378

Salvatore C.
Salvatore C.

Salvatore C.

Niveau
0
25 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Salvatore C.
    Salvatore C.

    Salvatore C.

    Niveau
    0
    25 / 100
    points

    Bonjour Vanessa,
    Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, cela à résolu le problème sur plusieurs volets, par contre ça persiste sur un groupe de 3 volets du 1er étage à l'arrière. Voir 2 photos jointes. Je ne sais pas si quelque chose peut être fait ?