bonjour, je souhaiterai obtenir le schema electrique pour alimenter 9 moteurs yslo (que je souhaite commander par ma centrale alarme protexiom 600): nb de disjoncteur, amperage, calibre du fil.
merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Bruno,
Nous vous informons que le schéma de câblage dépendra de votre installation. Toutefois, nous conseillons pour neuf motorisations, soit 2 disjoncteurs de 10A ou bien un disjoncteur de 16A. Encore une fois, il s'agit de conseilles, si vou pour une raison ou une autre vous souhaitez en mettre plus, n'hésitez pas.
Pour ce qui est du calibre des fils, nous sortons de nos moteurs en 2x0.75mm².
Bonne journée,
Bonjour Bruno,
personnellement sur mon installation j'ai mis un disjoncteur de 10A par Volet pour facilité la maintenance de ceux ci sans impacter tous les volets. Ce n'est pas pour le cout d'un disjoncteur 10A. Concernant le câblage, j'ai mis du 1.5mm2 en rigide comme pour le luminaire.
Apres c'est mon avis ...
Bonne journée