Question en attente de réponse
Lors de la pose d'une motorisation Exavia 500 sur un portail asymétrique (1 vantail de 2,50m et 1 vantail de 1,39m), la cote B doit elle être modifiée ou la différence de longueur des vantaux n'a t elle pas d'incidence sur le fonctionnement?
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Jean-Bernard,
Je vous confirme que la différence de longueur de deux vantaux, n'a pas d'incidence sur le positionnement des vérins. La cote B se calcule uniquement à partir de la côte A.
Bonne journée,
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Thomas a répondu
JEAN-BERNARD a posé une nouvelle question