Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Cette question a été résolue

comment cabler le recepteur universel SOMFY sur un moteur BOTTICELLI (porte de garage BFT)?

Je possède une porte de garage de marque BFT équipé d'un système de motorisation BOTTICELLI - sur quelles bornes je dois brancher les bornes du récepteur universel SOMFY et celles du récepteur BOTTICELLI?

Alain D.
Alain D.

Alain D.

Niveau
3
4128 / 5000
points
  • Partager cette question
    Philippe H.
    Philippe H.

    Philippe H.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Vous devez brancher les bornes 1 et 2 du récepteur sur les bornes 10 et 11 de la carte du moteur Botticelli (alimentation de la carte)

    Vous devez brancher les bornes 3 et 4 (ou 5 et 6) du récepteur sur les bornes 3 et 4 de la carte du moteur Boticelli (contact sec de commande)

    Voir notices ci jointes pour le repérage des bornes

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (2)

    67%

    67% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Vous devez raccorder une sortie relais du récepteur sur une entrée de commande contact sec de votre motorisation.

    Alain D.
    Alain D.

    Alain D.

    Niveau
    3
    4128 / 5000
    points

    merci à Philippe pour sa réponse - branchement effectué - tout fonctionne à la perfection - un grand merci pour votre diligence.