Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement Récepteur radio standard RTS et nice spin 23kce?

bonjour quelle est le branchement Récepteur radio standard RTS avec mon moteur porte de garage NICE SPIN 23KCE?merci beaucoup j'ai tout essayé

FR A.
FR A.

FR A.

Niveau
0
52 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Vous alimentez le récepteur et vous raccordez sa sortie C et NO sur "Open" de votre boîtier Nice

    FR A.
    FR A.

    FR A.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    merci pour votre réponse rapide,mais je ne comprends pas ce que vous appelez la sortie C ou NO,sur le recepteur Somfy il y a 1 2 3 4 5 6 7 8?merci beaucoup

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Sortie relais :
    C comme Commun
    NO comme Normalement Ouvert

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Robert n'a pas tout dit, ça devait être l'heure de l'apéro !
    Vous devez alimenter le récepteur Somfy avec une tension AC ou DC proche de 24 Volts, soit directement de votre carte Nice (si disponible) ou par l’intermédiaire d'un petit transformateur.
    Et puis comme dit Robert, "vous raccordez sa sortie C et NO sur "Open" de votre boîtier Nice"
    C et NO = bornes 3 et 4 Somfy, pas de sens à respecter.

    FR A.
    FR A.

    FR A.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Merci pour vos reponses,autre question y a t'il une polarite a respecter pour connection somfy 1 et 2?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Ça dépend avec quoi vous l'alimentez et d'où vient cette alim.
    Si vous connaissez les polarités de votre alimentation, vous pouvez respecter en 1 le - et en 2 le + 24V.
    Si vous alimentez en alternatif, le sens est indifférent.

    FR A.
    FR A.

    FR A.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Merci a tous pour votre aide.Apres quelques heures passes:
    1 open droit(le -),le 2 flash droit(le +),le 3 open droit,4 PP droit.Si cela peut servir....

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est bien, mais cela demande à être confirmé par des renseignements plus techniques, des mesures, schéma, photos.
    Ça serait bête que quelqu'un branche , fasse une erreur de compréhension et que ça fume.

    Haut de page