Question en attente de réponse
Concernant ce produit 2 questions techniques.
1) Mon chauffe eau est en tri, rien ne m'empêche de passer les trois fils de phase dans la tore ? je veux dire par la que la mesure sera quand même correct ?
2) Sur une sortie fils pilote est il est bien possible de brancher plusieurs fils pilotes (deux appareils distincts) ?
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le capteur fonctionne en monophasé, vous ne pouvez pas mesurer 1 poste de consommation avec 3 tores.
il est possible de brancher plusieurs radiateurs sur 1 zone fil pilote.
Bonjour,
Par contre je peux passer les 3 phases dans 1 tore ce qui devrait me donner la consommation total de l'équipement tri, non ?
Oui, ça vous pouvez le faire, vous aurez la consommation du poste ECS mais aucun autre poste, la conso totale sera idem à l'ECS.
Pourquoi aucun autre poste ? il me retera 2 autres tores de libre. (Je parlais des trois phases du cumulus pas du général).
Oui, dans ce cas il reste les autres tores en effet.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Robert a répondu
Stéphane a répondu
Robert a répondu
Stéphane a répondu
Robert a répondu
Stéphane a posé une nouvelle question