Question en attente de réponse
je viens d'installer un portail alu de 4 mètres avec installation des cellules, plus feu clignotant je pense avoir suivi correctement la procédure d'apprentissage.
j'ai bien vérifier qu'il n'y est pas de point dure a l'ouverture fermeture( moteur débrayé bien sure)
Le portail s'ouvre et se ferme correctement mais a la fermeture environ 3 crémaillères avant la butée le portail ralentit beaucoup alors qu'a l'ouverture il ne ralentit qu'a environ 20 cm avant de toucher la butée.
je précise que j'ai mis mon portail en ouverture rapide si ca peut aider.
en vous remerciant
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
1 m avant la fermeture, c'est à peu près normal.
Faites ce test:
Mettez le portail à mi-course.
Coupez le courant 1 mn.
Remettez le courant et donnez un appui sur la télécommande, le portail doit s'actionner dans le sens ouverture.
S'il se ferme, il faut inverser les fils du moteur et faire une RAZ et reprendre les paramétrages.
bonsoir,
merci pour votre réponse,
mais quand vous dite de mettre le portail a mi-course vous voulez dire en débrayant le moteur ou avec la télécommande ?
mi-course veut dire ouvert à moitié...
il est normal que le portail ralentisse, c'est une histoire de sécurité...
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Sonia a répondu
jean a répondu
Richy a répondu
jean a posé une nouvelle question