Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Novembre 2023.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Novembre 2023, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes. Le service sera également perturbé pour les utilisateurs équipés de Connexoon.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

 

Cette question a été résolue

Fermeture par poussoir Evolvia 400,aléatoire

Bonjour,
Depuis l'installation d'un clavier filaire et d'un poussoir, la fermeture et que la fermeture, ne fonctionne qu'aléatoirement.
Je peux toujours ouvrir , avec le clavier quand je rentre chez moi, ou ouvrir de l'intérieur avec le poussoir !
Ce qui est compliqué, c'est la fermeture....
Mais ce n'est pas constant....aucun point dur...tout est neuf et bien graissé !
Les cellules 2x2 fonctionnent parfaitement...
Jamais de problème quand je ferme avec la télécommande .
C'est un autre relais qui est commandé par le poussoir ??
Jamais de problème avec les télécommandes.
J'en ai d'ailleurs acheté une autre rien que pour fermer quand les voitures, ne sont pas dans la cour et que j'emmène quand je sors pour fermer le portail !

Merci pour votre aide

  • Partager cette question
    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Effectivement Richy, mais il faudrait aller plus loin dans les testes notamment la sortie de ce relais.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    faîtes des tests, portail ouvert pour le refermer en faisant toucher les deux fils du bouton poussoir après les avoir débranché.
    Est-ce que ça fonctionne à chaque fois ?

    J'ai déja fait le test, changer de poussoir .
    La même chose avec le clavier filaire....
    Une légère amorce de fermeture,( bouge à peine ) puis retour en pleine ouverture !

    Je viens de vérifier et il n'y a que des fils 0.75 ( 2 sur chaque bornier BUS )
    J'ai vérifié le serrage...OK

    Etant donné que'n cas de coupure de courant les poussoirs filaires, ne fonctionnent pas , il peut y avoir un contact différent (ouverture/fermeture ) de celui commandé par radio ?
    Je me pose cette question, car je crois avoir tout fait, reprogrammation RAZ etc...

    Non, ce n'est pas un problème de cellules , car tout fonctionne avec les télécommandes à la fermeture !
    Jamais eu de problème...
    Le tout est obturé au mastic...j'avais eu le problème avec des fourmis !

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    bonsoir Pascal,
    <<C'est un autre relais qui est commandé par le poussoir ??>>

    Votre histoire me fait penser à un rebond du relais sur l'action du bouton poussoir!
    Pourriez vous faire un petit dessin électrique de ce branchement, BP/relais/boitier électronique.

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Où avez vous branché le bouton poussoir ?
    Quel relais utilisez vous ?

    Bonjour,
    Entre 2 averses je suis allé voir mes branchements .

    J'ai utilisé le relais 1 RCT en me branchant sur C T et le poussoir sur PP .
    Je suis bien en impulsionnel .
    Pour précision, la fermeture, et que la fermeture me pose problème....
    Jamais de souci avec la liaison radio .

    Merci

    Merci Richy,
    Oui, elles sont bien croisées :
    TX...RX
    RX...TX

    J'y avais cru au début étant donné que seule la fermeture posait problème...
    j'ai regardé , décalé , resséré ...mais au final, jamais la liaison radio ne m'a fait un seul problème...
    ça peut marcher 5 fois, et à la 6 ème ...il essaie de se fermer ( avance de qq centimètres ) puis se rétracte, comme si une commande le renvoyait dans l'autre sens !
    Je bloque la dessus, et je pense que ça va être coton !

    Je voudrais essayé de débrancher les cellules pour voir si le filaire fonctionnerait à coup sûr .
    Il faut simplement les débrancher ou il faut refaire une déprogrammation??
    J'ai pas encore eu le temps de me replonger dans le bouquin ....

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Si vous faite un contact bref avec un bout de fil directement sur les bornes bus du boitier électronique, que le défaut n'apparait pas, il n'y a pas photo le problème vient du digicode où du fil TC&C via le boitier électronique, faire l'essai avec un fil volant.

    Si le problème persiste, essayez de régler la temporisations du relais "1" à deux seconds.
    Quel résultat ?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Nos réponses ce sont croisée!
    Ne touchez pas dans un premier temps aux cellules.
    Faire les essais décrit plus haut.

    Donc , en modifiant la temporisation du relais 1:
    à 2 secondes....le portail se ferme un peu plus qu'avant ( 10 cms ) puis se réouvre .
    à 0 seconde, rien ne se passe, mais si je rappuie une fois sur le poussoir ou sur le clavier , il se referme...

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    faire l'essai avec un fil volant comme décrit plus haut.

    J'hésite d'ouvrir le boitier car il tombe des giboulées sans arrêt .
    Par contre j'ai remis en tempo, 1 seconde et il tente de se refermer et se réouvre immédiatement.
    Par contre, je viens de mettre 3 secondes et là , il se referme sans problème...
    j'ai testé 3 fois, et ça marche à chaque coup !

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Voilà quelque chose de positif!
    Il y a sans doute un problème de rebond comme je pensais sur le relais qui n'est pas perçu sur une tempo plus longue.

    On garde ces 3 secondes de tempo sous le coude et je t'en dirais plus les jours prochains.
    Pourquoi seulement à la fermeture ???
    En tout cas, il faudra voir si ça reste constant .
    Merci pour ton aide et à Jean Luc et Richy !

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Simplement une double impulsions à la fermeture, problème d'électronique.
    Merci du retour, tenez nous informés.
    Bonne soirée.

    Un petit retour de l'utilisation en filaire du portail en fermeture .
    Tout se passe sans aucun problème...
    Fonctionne à tous les coups , ce week-end !
    Je pense que le problème est réglé !
    Merci et à bientôt

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci de ce retour,
    Bonne journée

    J'ai lu dans la notice de mon clavier, que la temporisation de 3 s correspondait au réglage pour une gache électrique .
    J'ai pas d'autre choix , car ça fonctionne trés bien !

    Justement, avec 3 secondes de contact sec, le système BUS de l'Evolvia est trompé.
    Pendant ces 3 secondes, le système peut interpréter plusieurs ordres à la file, une fermeture puis un Stop sécurité ou stop commandé puis une fermeture ...

    Avec une seconde comme au réglage de base, le portail tentait se se fermer mais se rouvrait immédiatement ....
    Avec 2 sec de tempo il se fermait de'une dizaine de centimètres puis se rouvrait...
    Avec la tempo à 0 sec , en appuyant sur le poussoir, ou sur le clavier, il ne se passait rien, mais un second appui fermait le portail...
    Avec la tempo à 3 sec....tout fonctionne comme avec la télecommande ..

    Et comme l' demandé Jean-Luc:
    <<faîtes des tests, portail ouvert pour le refermer en faisant toucher les deux fils du bouton poussoir après les avoir débranché.
    Est-ce que ça fonctionne à chaque fois ?>>

    Uniquement avec les deux fils, ou directement un contact bref avec un fil sur les bornes Bus 3 et 4 ?

    Quel modèle de boîtier avez-vous ?

    Haut de page