Bonjour j'ai une porte de garage My house GD0

Je souhaiterais domotiser mes 2 portes de garage avec le recepteur 2400556.

Je me pose une question concernant le racordement electrique...

ai, je besoin d'une alimentation externe 24 v obligatoire?

notice gd0 : http://www.mhouse.com/wp-content/uploads/2015/10/Notice-M...

  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Attendez que Jean-Luc passe par là.
    Il connait le sujet.
    Ce qu'on peut en dire, 1 RX suffit pour 2 moteurs.
    1 alim ~24v est obligatoire.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Avez-vous des cellules installées ?

    Pouvez-vous mesurer la tension sur les bornes 3 et 6 (courant continu) ?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Connectez les bornes 1 et 2 du récepteur aux bornes 3 et 6 du Moovo et essayez.

    bonjour, j'ai essayé de connecter les bornes 1 et 2 du récepteur aux bornes 3 et 6 du Moovo.
    resultat un fusible de mon moteur a grillé..
    J'ai test le voltage j'ai pas les 24v demandé...

    je me suis dit je vais me repiqué direct sur l'alimentation apres transformateur. comme j'ai fait pour le portail. mais il n'y as pas 2 mais 3 cables qui sorte du transformateur...
    je comprends pas pourquoi 3 cables...

    j'ai testé toute les bornes et aucune n'as l'air de me donner du 24v.. meme apres le transformateur.
    Je me demande si il y as vraiment une solution?
    un transformateur a me recommander

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il faut voir sur le transfo du GD0.

    Montrez des photos.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    """Pouvez-vous mesurer la tension sur les bornes 3 et 6 (courant continu) ?"""
    .

    """Connectez les bornes 1 et 2 du récepteur aux bornes 3 et 6 du Moovo et essayez."""

    """j'ai essayé de connecter les bornes 1 et 2 du récepteur aux bornes 3 et 6 du Moovo.
    resultat un fusible de mon moteur a grillé.."""

    Vous êtes sûr d'avoir bien connecté les bornes 1 et 2 du récepteur !!!???
    .

    """J'ai test le voltage j'ai pas les 24v demandé..."""

    Voltmètre en Continu.

    Je viens de contacter le SAV Nice.
    Il y as une polarité! Le 3 c’est moins et le 6+.
    En fessant les branchements dans ce sens. Tout fonctionne!!
    Donc 3 et 6 alimentation et 3 et 4 contacteur pour l’ouverture..
    merci de votre aide

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Comme quoi, quand on a à disposition une source de courant continue, il faut respecter les indications notées sur les fiches 1 et 2 du récepteur.

    1 = -
    2 = +