Question en attente de réponse
Bonjour
Je viens de faire la récente acquisition d'un Tahoma
J'ai des volets roulants Somfy. Ok
J'ai un automatisme de porte entrée CAME
Je souhaiterais piloter cette porte entrée à partir du Tahoma. Il me faut fournir un contact sec sans potentiel
Quel(s) produit(s) installer pour connecter la paire de fils sur ma platine CAME? 1810750 Seule suffit ?
Merci communauté
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Merci Pour Le coyote
Cet article est en cours d'achat pour mon portail exterieur.
Le souci c'est que la référence proposée demande du 24v (oui pour le portail)
J'ai malheureusement proche de la porte d'entrée, du 220v ou 12v (alim Came)
Je dois ajouter 24v ?
Galère...
Bonjour
Donnez la réf exacte du moteur came et je chercherais la notice.
Ensuite je vous ferais le schéma du raccordement entre ce moteur et le récepteur Somfy.
En général Came fourni le 24v.
Bonjour
J'ai la notice pdf, je ne sais pas si je vais pouvoir la déposer, vu sa taille. Il s'agit de FA00008-FR sinon.
Attention j'ai un petit coffret à côté pour avoir porté fermée en cas de coupure de courant avec seulement déverrouillage par bouton de sortie ( donc batterie). Le petit boîtier noir est l'émetteur CAME, malheureusement sur une autre fréquence.
J'ai pris une photo
Merci
Laurent+
je ne connais pas du tout ce type d'automatisme.
Il semblerait de surcroît qu'il faille un contact sec synchronisé à la serrure + à l'électro mécanisme.
En tout cas pas de présence de 24v.
Attendez d'autres réponses de contributeurs.
Merci M Le Coyote
Nous arrivons à la même conclusion
Qui peut me dire où se procurer le 1810750 ? Visiblement, c'est la réponse à mon pb...
Merci
Cette réf est un récepteur RTS pour ligne BUS.
Vous le trouverez sur tous les sites spécialisés.
Voir en fichier le schéma de câblage.
Merci M Le Coyote
De mon avis aussi ? Ce 1810750 peut me faire mon contact sec sans potentiel ? (un relais quoi)
Du coup je pourrai piloter mon automatisme... Nous sommes en phase ?
Merci
Bonjour,
Sur votre Came, vous avez une alimentation secteur fournissant du 36 V allant vers les bornes PWR.
Pouvez-vous mesurer -sans rien débrancher- si cette tension est bien du courant continu et quel est sa valeur exacte ?
Bonjour Richie C
Exact j'ai 47,8v sur l'une des paires (arrivée transfo)
Du coup, en dérivant cette paire (au revoir ma garantie Came), comment passer de quasi 48 à 24v
Merci
Pouvez-vous montrer à quel endroit vous avez pris cette mesure ?
Bonjour Richie C
Il y a un transfo en arrière plan où sort une paire qui vient s'embrocher sur la carte contrôler à l'avant plan
En débranchant, tout s'éteint (mais porte reste verrouillée, normal...)
Je mesure sur la broche, j'ai 47,8v
Pour clore le sujet... Contact sec installé avec mon boîtier Somfy, alim extérieure 24v et le tout contrôler avec tahoma...
Merci à vous
Super, merci de votre retour.
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Laurent a répondu
Laurent a répondu
Richy a répondu
Laurent a répondu
Richy a répondu
Laurent a répondu
un anonyme a répondu
Laurent a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
Laurent a répondu
un anonyme a répondu
Laurent a répondu
un anonyme a répondu
Laurent a posé une nouvelle question