Question en attente de réponse
Bonjour
Est-il possible de paramétrer l'ouverture piétonne sur le clavier à code RTS pour un moteur EVAXIA 500 ?
Si oui, comment ? ...
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Si boitier BUS ou BUS/START, c'est non.
Désolé je ne comprends pas votre réponse ?
Si sur le boitier électronique du coffret, vous voyez un port BUS (étiquette jaune) et un port START (étiquette grise) vous ne pouvez pas sélectionner le mode piéton.
Depuis longtemps tous les boitiers Exavia sont BUS.
Bonjour,
Votre boîtier est BUS, mais regardez ici une manipulation, sait-on jamais :
Bonjour à tous,
Avec un boîtier électronique BUS ou START, la commande d'ouverture piétonne est possible avec les points de commande ci-dessous :
Toutes les autres télécommandes ou box domotiques ne permettront pas l'ouverture piétonne.
Vous trouverez la procédure dans la vidéo au lien ci-dessous :
Comment ajouter un clavier à code RTS sur une motorisation équipée d'un boîtier BUS
Bonne journée,
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Thomas a répondu
Richy a répondu
un anonyme a répondu
Christophe a répondu
un anonyme a répondu
Christophe a posé une nouvelle question