Question en attente de réponse
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une paire de photocellulle Master Pro Bitech (Réf. 1841233) afin de pouvoir piloter la motorisation GDK1100 de mon garage via la Tahoma Switch.
Cependant, j'ai un doute sur le branchement à effectuer:
Ma motorisation est-elle compatible avec la technologie BUS?
Est-ce que je peux brancher la borne 1 des deux cellules à la borne 4 du boîtier de commande de la motorisation et la borne 2 des deux cellules à la borne 3 du boîtier de commande de la motorisation?
Merci d'avance pour votre aide!
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
bonjour,
non elle fonctionne en mode NO.
donc à cabler comme cela.
bonne soirée.
Bonjour,
Normalement, les cellules Bi-Tech sont compatibles BUS et doivent pouvoir être connectées avec deux fils par cellule.
Mais le GDK 1100 n'est pas compatible BUS !
Suivre donc le schéma de la notice indiqué par André.
Pour moi ce sont pas les cellules qui ne sont pas compatibles bus mais le moteur.
C'est bien ce que j'ai précisé.
GDK non BUS.
Cellules Bi-Tech : BUS et NO.
Merci à vous pour vos réponses. Je vais donc suivre la notice de la motorisation.
OK j'avais pas vu Richy et en même temps ma réponse n'était pas précise aussi, pour cela que j'ai reprécisé.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question