Question en attente de réponse
Bonjour,
Voici le problème que je rencontre sur une vanne directement à la sortie de son emballage, au retrait de la languette qui isole les piles l'afficheur de la vanne a affiché "T2" puits 4 rectangles, j'ai retiré les piles puis les aient réinstallées, pareil, j'ai mal grès tout essayé d’appuyer sur " + et - " en même temps alors une croix s'affiche dans la partie inférieur droite, la notice ne fait pas état de cette situations ni même sur le forum.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Richard
Est ce que ça vous bloque pour installer la vanne avec Tahoma ?
oui, ça bloquait l’installation, mais je vient de trouver une solution après plusieurs manipulation:
Après l'affichage T2, appuis sur "+ et -" jusqu’à l’apparition de la croix dans la partie inférieur droite et de la j'ai appuyer 3 seconde sur le "-" jusqu’à l'affichage "OK" de la j'ai retiré les piles et à la remises de celle ci la vanne c'est directement mis en mode appairage et j'ai pu l'installer!
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question