Exavia 500 branchement cellules et moteurs

bonjour,

je colle sur le branchement des cellules et des moteurs sur un Exavia 500.
Pour les cellules d'après le schéma p.25 elles ne sont pas reliées entre elles, pourtant le vendeur me l'avait dit, bref.
Concernant les moteurs il demande une boite de dérivation alors que les moteurs ont un emplacement distinct, M1 pour le premier et M2 pour le second.

Pouvez vous m'éclairer sur le sujet?

Cordialement

David M.
David M.

David M.

Niveau
2
1500 / 2000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour David,

    Il existe deux schéma de câblage possible pour les cellules avec une motorisation EXAVIA 500 (voir schéma ci-dessous), reliées entre elles sur le schéma 1 ou bien reliées directement au bornier BUS sur le schéma 2 :

    De la même manière, je vous confirme que les 2 moteurs doivent être reliés directement aux boîtier électronique sur les bornes M1 pour le moteur qui ouvre le vantail en premier et M2 celui qui ferme en premier (voir ci-dessous) :