Je viens d'acheter un véhicule éléctrique.
Pour le recharger, j'ai installé une prise Green UP de Legrand avec une ligne dédiée.
Je souhaiterais pouvoir connecter cette ligne avec ma Box Tahoma pour pouvoir déclencher le chargement du véhicule pendant les heures creuses.
Existe t il un systeme chez Somfy qui ferait l'affaire.
Merci de votre réponse
Cordialement
José
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Quelle intensité demande cette prise de recharge ?
Bonjour,
Voila ce que recommande Legrand
La prise Green’UP permet une recharge lente jusqu’à 3,2kW en courant alternatif monophasé sous 14A maximum.
Je pense 16 A devrait être correct.
Aucun module Somfy ne pourra accepter une telle puissance.
Le Izymo supporte un maxi de 10a.
Ce que vous pouvez faire est de poser dans le tableau un second pilote + disjoncteur dédié 16a (identique au chauffe-eau).
Ainsi vous aurez les H.C et le mode forcé.
par contre, par de gestion par Tahoma.
CdL
OK merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Je pensais bien que cela ne serait pas possible.
C'est dommage car Tahoma pour piloter les accessoires , volet chauffage ... c'est le pied.
Bien cordialement
José
Bonsoir,
Il y'a une possibilité mais va nécessiter un peu d'investissement. Pas directement chez Somfy mais chez un partenaire Tahoma.
Legrand qui est compatible Tahoma dispose d'un telerupteur connecté 16A (je cite leur site : la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400 VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16 A VE)).
Par contre, il va falloir avoir le kit de démarrage Legrand Netatmo, interfacer l'ensemble avec la Tahoma. J'ai ça à la maison (quand Somfy/Legrand m'auront rétabli la fonction... parce que depuis 2 mois j'ai perdu toutes mes lampes... :-()
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse.
J'ai trouver une autre solution :
L'installation d'une horloge legrand dans le tableau, qui me permet de sélectionner la plage horaire qui me convient.
Cordialement
José
Bonjour,
Dans ce cas, la pose d'un contacteur HP/HC + disjoncteur C16 allait tout aussi bien ?
CdL
Merci de votre réponse,
J'avais bien pensé à un contacteur HP/HC, mais j'en ai déjà un sur le circuit et apparemment on ne peut pas en connecter un deuxième.
Cordialement
José
Mais bien sûr que si....! Il suffisait de ponter le fil pilote sur le second contacteur.
On fait souvent cela sur les tableaux pour ceux qui veulent autoriser les HC et interdire les HP sur un circuit dédié (par ex lave-linge + sèche linge).
Tout en laissant la possibilité de forcer en HP.
cdL
Merci pour l'info, j'étais persuadé que ce n’était pas possible.
J'avais posé la question sur internet et je n'avais trouvé de réponse.
Je vais essayer cette solution.
Cordialement
José Savail