Question en attente de réponse
Bonjour,
Je fais suite au dossier ouvert le 4 août référence 085084021 que je reprend après quelques jours d'absence.
Après passage du paramètre P01 à 0, le portail a fonctionné. J'ai nettoyé les cellules et repassé le P01 à 1. La fermeture ne s'arrête pas en cas d'obstacle. Pourtant on entend semble-t-il le relai basculer.
Actuellement le portail fonctionne (sans sécurité) avec les télécommandes et avec le visiophone en mode câblé, mais pas par Tahoma, ni évidemment pas non plus avec Alexa.
Avez-vous une idée de la cause?
Je voudrai faire l'essai de bi-passer les cellules en faisant un pontage direct entre les bornes 19 et 20 pour simuler un passage d'obstacle. S'agit-il bien d'un contact sec?
D'avance merci de votre aide,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
les cellules en câblage BUS sont en contact sec N/F.
Nous indiquer quelle est votre motorisation nous aiderait grandement à vous aider !
Bonne journée
Bonjour,
Ma motorisation est Elixo 500 3S io
A votre disposition pour des renseignements complémentaires
Cordialement
Gérard Croquette
Elixo IO, ok !
Avez-vous testez si les cellules stoppent le portail en ouverture ?
Pouvez-vous poser des photos nettes des raccordements au boitier et aux cellules ?
Avez-vous mesuré la tension aux cellules ?