Bonjour,

Je viens de réaliser l’installation de 2 moteurs Oximo io sur mes volets roulants.

Sur le 1 er volet aucune difficulté en suivant le mode opératoire fourni :

  • mise sous tension
  • appui haut et bas, mouvement du volet.
  • appui prolongé sur haut pour régler le fdc haut
  • appui sur My et Bas / redescente du volet
  • arrêt avec touche My
  • réglage fin
  • my et haut / remontée du volet
  • my mouvement du volet
  • bouton prog mouvement du volet

Sur le second je ne parvient pas à régler les fdc.
dès le premier essai :

  • mise sous tension
  • appui haut et bas, mouvement du volet.
  • appui prolongé sur haut pour régler le fdc haut
  • appui sur My et Bas / le volet n'est pas descendu.
  • avec un appui sur bas le volet redescend mais marque 2 arrêts en chemin.
  • J'ai également essayé de réaliser un reset par la procédure 2s/8s/2s mais le volet ne bouge pas les 5s annoncées.

    Merci par avance de l'aide que vous pourrez me partager.
    B

Benoit
Benoit

Benoit

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour

    La procédure 2/8/2, sert à ouvrir la mémoire du volet. Dans votre cas, je pense qu'elle est déjà ouverte, d'ou la non réaction du volet.
    Essayez de faire un appui bref sur la touche "prog" au dos de la télécommande. Qu'en est-il ?

    Bonne journée.

    Benoit
    Benoit

    Benoit

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour Jean Luc,
    merci pour votre intérêt pour cette difficulté.

    Lorsque je coupe le courant une 30 aine de secondes puis que je le remet un appui bref génère un mouvement du volet.

    Cordialement
    Benoit

    Benoit
    Benoit

    Benoit

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Au temps pour moi je mélange notre échange et les tutos Somfy.
    Un appui bref sur la touche Prog ne génère aucun effet, lorsque l' appui dure 3 secondes un va et vient se produit.
    Benoit

    Benoit
    Benoit

    Benoit

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonsoir,

    je vous remercie de ce retour, je me permet de partager avec vous les constats établis:

    a) la télécommande est bien associée au moteur
    b) le moteur semble en mode apprentissage, ce qui rend impossible la procédure 2/8/2 car elle sert à faire un Reset du moteur.

    Afin de pouvoir essayer de résoudre cette difficulté j'ai isolé ce moteur en l'alimentant par une prise et la prise est débranchée.

    En cherchant sur le forum sur "comment" sortir du mode programmation j'ai trouvé ce mode opératoire.
    https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique

    qui doit être suivi de la procédure 2/8/2 pour faire un reset
    https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course

    Toutefois la procédure 2/8/2 induit une rotation de 5 sec dans un sens "inconnu" qui pourrait générer des dégats je pense procéder comme suit:
    1 brancher l'alimentation
    2 appuyer sur haut et bas simultanément pour "ouvrir" la mémoire
    3 descendre le volet au milieu de la fenêtre.
    4 attendre le va et vient qui se produit après quelques minutes sans instructions
    5 débrancher le volet quelques instants
    6 lancer la procédure de sortie de programmation (1er lien)
    7 puis la procédure de reset
    8 de programmation des fins de course.

    Que pensez vu de cette approche? ou que dans mon cas (fin de courses jamais réglés) l'étape 7 ne soit pas à réaliser?

    Cordialement
    Benoit