Cette question a été résolue
Après avoir récupérer Ethernet (ma ligne téléphonique ayant été connecté sur un voisin) il s'avère que je n'ai plus de transmission téléphonique lors d'une alarme et également plus la fonction "communication avec le transmetteur téléphonique depuis un tel extérieur. J'ai vérifié sur le clavier que les n° de tél étaient bien programmés RAS idem pour les paramètres RAS.
Je joins un schéma des branchements car le technicien télécom qui est venu tirer une nouvelle ligne a vérifier le branchement
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Cordialement
Voir page 25 et 26 de la notice Protexial.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Précisez quelle alarme et quel dispositif de transmission vous avez, mais effectivement elle ne doit pas être connectée sur le filtre...
Re bonjour
L'alarme est protexial io avec module de transmission RTC
Cordialement
Effectivement j'avais vu ce schéma mais mon installation comporte uniquement des prises RJ et l'arrivée téléphonique est le DTI
Comment faire pour effectuer ces branchements sans prise en forme de T?
Cordialement
Bonsoir
Tout est opérationnel, j'ai acheté un répartiteur 3* RJ11 et en le branchant correctement tout fonctionne
Bonne soirée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Robert a été sélectionné comme meilleur répondant
Pierre-Alain a répondu
Pierre-Alain a répondu
Robert a répondu
Pierre-Alain a répondu
Robert a répondu
Pierre-Alain a posé une nouvelle question
Pierre-Alain a posé une nouvelle question