Je souhaite commandé ma gache électrique de portillon avec un 2400556. Quelle est l'intensité max que supporte chacun des 2 contacts secs de ce module ?
Merci d'avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
On ne doit pas parler de la même chose....?
Un contact sec ne transporte pas de tension, donc à fortiori, pas d'intensité.
Une gâche a besoin d'une tension et d'une intensité, autrement dit, le RX 2400556 ne convient absolument pas.
Pour commander une gâche, seule une platine de rue avec sortie gâche pourra le faire.
CdL
V-Rod, je ne suis par forcément d'accord.
Un contact sec est un interrupteur. S'il ne "transporte" pas de courant (dit sec), il est en revanche inévitablement parcouru par un courant en fermant un circuit. Et un courant de trop forte intensité pourrait grillé le module.
Non ?
Si vous venez poser une question ici pour mettre en doute nos réponses, faites ce que vous voulez....
La garantie de votre RX sera directement mise en cause en cas de mauvais raccordement !
Bonne journée.
Oula ! Je pensais être dans un lieu d'échange. Excusez moi.
Notez tout de même que vous donnez votre avis mais ne répondez pas à la question. Et que si je pose cette question de l'intensité c'est justement pour éviter le mauvais raccordement.
Merci en tout cas pour cet avis V-Rod. Et j'ai bien noté qu'il ne fallait pas vous répondre.
Bien sûr que si que vous pouvez me répondre....
C'est contredire un avis qualifié en la matière qui est moins appréciable.
Je vous ai dit que ce RX n'est pas du tout adapté à l'usage que vous souhaitez en faire pour les raisons évoquées, cela ne semble pas vous convenir ?
Donc, oui, partant de là, faites ce que vous voulez !
Vous pouvez aussi attendre ici l'avis d'un technicien Yellow's qui devrait vous confirmer en tout point ma précédente réponse.
CdL
Bonjour Christophe et V-Rod,
Christophe, le pouvoir de coupure du relais du Récepteur Standard RTS est de 3A, il faudra donc que l'alimentation de votre gâche dispose d'une intensité inférieur à 3A.
V-Rod, il est tout à fait possible d'utiliser ce Récepteur pour piloter une gâche en respectant le schéma de câblage ci-dessous :
Bonne journée,
Yes ! Merci.
Mais d'ailleurs comment fonctionne ce contact sec ? S'agit-il d'une impulsion ? si oui, de quelle durée ? ou le contact reste-t-il en position jusqu'à la prochaine réception du signal ?
Encore merci d'avance