Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Bonjour,
J'ai une télécommande Situo 1 io et un capteur Soliris io je voudrais annuler la descente de mon store pour l'hiver.
J'appuis sur la touche Stop MY le store s'arête...
Bonjour Jean-Claude,
Si vous ne voulez plus que le détecteur agisse sur votre store, il faut le dissocier de ce moteur sinon, il continuera de fermer votre moteur.
Bonne...
Bonjour,
Pourquoi ma télécommande 1805251C achetée en juillet 2023 ne comporte pas de bouton Sleep pour la remettre à zéro?
merci de vos réponses
Merci,
Bonjour,
Merci à JACKI M de m'avoir répondu. Mais il est impossible d'enlever les piles j'ai essayé mais je n'arrive pas a ouvrir le boîtier sans le détériorer il n'y a aucune...
Bonjour Jean-Claude
Il y a deux modèles de Nina, la Nina Group et la Nina Timer.
La batterie porte la référence 1782670 mais elle est très difficile à trouver sans passer...
Bonjour,
Ma télécommande Nina io affiche "Découverte en cours"...". Patiernce..".et cela depuis 6 jours, et ne comporte pas le bouton à l'arrière "SLEEP"
Merci de vos réponses...
Bonjour, l'image de mon visiophone est souvent rouge et elle clignote 4 fois sur 5. et de temps en temps elle est fixe. le câble
qui relit le moniteur à la platine de rue a une...
Bonjour,
J’ai visiophone V500 Pro io, depuis septembre 2020 installé par KparK, quand je le visionne des parasites horizontaux, ou verticaux, une couleur rouge, un clignotement...
Bonjour,
Le câblage entre la platine de rue et le moniteur de mon ancien visiophone était fait avec du fil de diamètre 1,5 mm2, sur une longueur de 25 mètres, le nouveau...
Bonjour,
Aucun inconvénient.
La taille indiquée étant un minimum.
Par contre il ne faut pas raccorder ces fils de 1,5mm² directement sur la platine.
Il faut réduire cette...
Bonjour, j'ai une control Box 3S io, moteurs Axovia 3 S io visiophone V500 Pro io avec 2 télécommandes KEYGO io 1W. Ref: GX20 5067355B,
Référence que je ne retrouve pas pour en...
Bonjour Jean-Luc ,
On peut faire toutes sortes de variantes sur un transfo multi-tensions.
Exemple 9 VA en 12 V
Et 1 VA en 24 V.
En prenant que le 24 V.
Pour une...