Bonjour,
En monté, le première partie de course (1/3) la monté se fait normalement et après on dirait qu il a du mal à monter par moment, comme si il y avait des points durs...
Bonjour,
J'ai un soucis avec les cellules rx tx.
L'alignement me parait correcte. J'ai bien 24V aux bornes des cellules. Mais je n'ai pas de voyant qui s'allume.
En...
Bonjour, je viens d'installer un automatisme de portail somfy Slidy Moove 300.
Je souhaiterai y ajouter ma télécommande l'automatisme de porte de garage AGS 4511433 qui...
Sur un Slidymoove, vous ne pouvez ajouter que des télécommandes Somfy.
Pour votre besoin, il faudrait ajouter un récepteur "contact sec" Ecostar.
Voyez avec cette marque...
Bonjour,
aprés installation du portail la mise en service avec apprentissage sont ok
câblage des cellules et la elles ne s'allume pas et du coup ne coupe pas la fermeture du...
Bonjour Thomas,
Je m'en suis rendu compte et ai vite compris dans ce sujet qui semble identique.
https://forum.somfy.fr/questions/2665168-slidymoove-600-rx-tx
Bonjour,
En monté, le première partie de course (1/3) la monté se fait normalement et après on dirait qu il a du mal à monter par moment, comme si il y avait des points durs...
Bonjour,
Je cherche le mode d'emploi et surtout la notice de montage de ce vieux module émetteur RX-A4/E 433Mhz (voir Photo) que j'ai chez moi afin de pouvoir le remplacer...
Bonjour,
Ne gardez pas tout pour vous.
Indiquez votre solution, cela peut servir à quelqu'un .
Je suppose que vous avez interverti des télécommandes ?!
Bonjour,
J'ai un soucis avec les cellules rx tx.
L'alignement me parait correcte. J'ai bien 24V aux bornes des cellules. Mais je n'ai pas de voyant qui s'allume.
En...
Enlevez la cellule avec bornes au centre.
Reliez-la avec 2 fils à l'autre cellule.
Approchez les deux cellules à 50 cm et voyez si le voyant rouge s'allume sur l'autre...