Question en attente de réponse
Bonjour,
Je peux bien piloter à distance ma PAC hitachi S combi et voir la température de la pièce avec la Tahoma.
Mais, même si je demande une température de consigne inférieure à 16, la PAC chauffe au minimum à 16°C.
Si nous sommes absents plusieurs semaines, peut-on programmer une température de consigne inf. à 16°C?
merci d'avance.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Je suis dans le même cas
J'ai une pièce qui est tout le temps sur 16
Or je voudrais la descendre encore car elle chauffe constement sans que j'y sois. Peut on descendre la consigne a 14? Ou un mode hors gel?
Qu'est ce que le mode vacances sur la tahoma qui pilote mon Hitachi ???
Merci de.votre aide
JL as.tu résolu ton souci qui est identique pour moi.
Bonjour Jacques,
J'ai réussi en donnant une température plus basse sur la sonde de la pièce considérée.
Par exemple j'ai mis 12 ° sur la sonde de la pièce et je demande 14°c sur mon programme depuis mon ordinateur et ça marche, j'ai 14 °c dans la pièce.
Je peux pas descendre sous 16 chez Hitachi
Cependant hier soir j'ai trouvé le mode vacances qui peut descendre plus bas
Sur le petit boitier rond (sonde de la pièce), on peut descendre très bas (ou alors elle est paramétrée avec un minimum de 16°c car j'ai vu dans la notice que l'on pouvait le faire).
Et sur la programmation depuis l'ordi, on peut indiquer la Température que l'on veut, en dessous de 16.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
JL a répondu
Jacques a répondu
JL a répondu
Jacques a répondu
Jacques a répondu
JL a posé une nouvelle question